제목 시험밸브말단에 압력계설치관련 문의드립니다.
이름 박민규 날짜 2017-08-19 14:31:31
이메일 홈페이지

항상 수고가 많으십니다.

현장시공과 관련해서 알람밸브를 사이트글라스형으로 설치시 시험밸브배관을 유수검지장치실내로 유도할 경우, 시험밸브라인 말단에 압력계 설치를 생략해도 되는지요?
(이경우 알람밸브 2차측 압력계로 갈음가능한지?)

첨부파일
인쇄하기
답변 삭제 수정 목록보기

※ 조회 : 1124

게시글 내용
제목 [답변]시험밸브말단에 압력계설치관련 문의드립니다.
이름 관리자 날짜 2017-08-21
이메일 홈페이지

질의요지
알람밸브를 사이트글라스형으로 설치 시 시험밸브 말단에 압력계 설치를 생략해도 되는지?

회신내용
평소 화재예방에 관심을 가져주심에 감사드립니다.
귀하께서 질의하신 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

시험장치의 설치목적은 시험밸브를 개방할 경우 폄프의 자동기동, 경보의 발생유무, 설비의 정상작동여부 등을 확인하기 위함이며 방수압력이나 방수량을 측정하기 위한 것이 아니므로 압력계 설치를 생략할 수 있습니다.

그러나 오리피스 기능을 가진 사이트글라스는 형식승인기준에 의거 형식승인 제품일 경우 오리피스와 동일하게 가능하며, 내경과 배관의 동일여부도 형식승인 검사 시 확인 가능할 것으로 판단됩니다.

질의 내용에 대하여 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 경상남도 예방대응과(055-211-5364)로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.